Bonjour,

On me demande de faire la vérification des point F sur un réseau SPRINKLER.

Quelle est la marche à suivre pour faire cette vérification?

Je pense que je dois ouvrir la vanne, la pression sur le manomètre descend et au moment ou la pression remonte je referme la vanne.

N'ayant jamais eu cette vérification à faire, je me demande quel impact à cette démarche au niveau du local SPRINKLER (mise en route de la PB1 ou 2).

Cordialement,


Citation
Madison
2é classe
Inscription: Il y a 2 ans
Posts: 1
 

Bonjour,

Le point F est vérifié lors de la visite triennale de votre installation (APSAD), en déclenchant le poste via ce point F et en relevant le temps d'arrivée d'eau suivant le référentiel R1.

Au quotidien vous devez veiller à ce que ce point F soit accessible (voir la pression statique), que la vanne soit manœuvrable et que le sprinkleur tronqué soit dégagé.

 

Cordialement.