Bonsoir, 

 

Dans un Erp M ( centre commercial) que dis la réglementation sur la signalisation des ZF ( directement au niveaux des exutoire)? 

Merci


Citation
JMVPREV
Caporal-chef
Inscription: Il y a 2 ans
Posts: 65
 

Bonjour,

Si vous pensez aux reports de position des exutoires (attente / sécurité), ils ne sont pas obligatoires, sauf si ils servent à desenfumer un escalier mis à l'abri des fumées par surpression. La position d'attente (fermé) contribue à la mise en sécurité par surpression, et doit donc être permanente, la position de sécurité (ouvert) confirmée en cas de défaillance du ventilateur.

Tout cela fait partie du SMSI, des normes SSI, le type d'ERP ne conditionnant pas les options de sécurité des DAS (lignes de contrôle et retour de positions).

Cordialement


RépondreCitation
Mahdiak88
1é classe
Inscription: Il y a 2 ans
Posts: 15
Début du sujet  

@jmvprev

Bonsoir,  

Merci beaucoup pour votre réponse très complète. Merci


RépondreCitation
Mahdiak88
1é classe
Inscription: Il y a 2 ans
Posts: 15
Début du sujet  

@jmvprev Bonjour

 

Et au niveau de la signalétique directement sur les exutoires. La mise en place de panneaux (exemple ZF1) doit-elle être faite sur absolument chaque exutoire ?


RépondreCitation
JMVPREV
Caporal-chef
Inscription: Il y a 2 ans
Posts: 65
 

Bonjour,

Cette signalétique reste facultative. La norme européenne NF EN 12 101-2 n'exige pas le repérage local de la ZF d'appartenance au droit du DAS.

Cordialement 


RépondreCitation
Mahdiak88
1é classe
Inscription: Il y a 2 ans
Posts: 15
Début du sujet  

@jmvprev Bonjour

MERCI beaucoup pour votre réponse.

Cordialement


 


RépondreCitation