Bonjour

Je voulais savoir si en allant bien au dela de la surface d'éxutoire obligaoire avec une trés bonne amenée d'air la comission de sécurité peut convenir à une dérogation des écrans de cantonement sagissant d'une monuement historique

Il s'agit d'un erp 1ere catégorie avec un effectif proche de 1500 personnes

Merci à vous


Citation
Étiquettes du sujet
JMVPREV
Caporal-chef
Inscription: Il y a 2 ans
Posts: 65
 

Bonjour,

Si vous voulez réduire le nombre d'exutoires en divisant la SUE par une surface utile unitaire plus grande, ou rajouter des exutoires, cela est possible. Dans la mesure où la surface des amenées d'air est au moins égale à la surface géométrique des exutoires, c'est négociable. Quant aux écrans de cantonnement, les contraintes induites par le classement et l'avis de l'architecte des bâtiments de France, permettent de trouver un compromis.

L'important étant de présenter les plans, schémas et notes de calculs à l'appui de la requête. 


RépondreCitation
houtsi
1é classe
Inscription: Il y a 1 an
Posts: 18
Début du sujet  

Merci beoucoups à vous 

Oui l'idée est de proposer plus m carré d'évacuation , amenées d'air induites pour se passer totalement des écrans inadaptés à la nature du site

 


RépondreCitation
JMVPREV
Caporal-chef
Inscription: Il y a 2 ans
Posts: 65
 

Même si l'absence d'écrans de cantonnement a pour conséquence de ne pas limiter la propagation des produits de combustion acides et corrosifs dans tout le volume, le plus important est de désenfumer.

Bien cordialement


RépondreCitation